EBPRO版本为V6.05.02 313
这个本是一朋友设计的,用的是TK6071IQ屏(只能通过U盘上下载),PLC为200smart。
在PLC内用VW1800 VW1802 VD1804 VW1808 VW1810来建立资料取样原始数据,在PLC端监控各值均正常。
在触摸屏里新建一资料取样,原先为16signed 16signed 32un-signed 16signed 16signed 共6个字,在历史数据显示中16位的数据均能正常显示,但32的数据格式显示异常,PLC内为31000时,触摸屏显示至少亿级的,让人怀疑是不是没有进行高低字交换。 然后修改PLC程序,将32 unsigned改成32 float显示依旧异常。
后来没办法,修改程序将数据全部改成VW1800 VW1802 VW1804 VW1806 VW1808的全16位数据后,历史数据显示正常。想了解下原因。
|