威纶通官方论坛

求救

[复制链接]
发表于 2011-5-5 20:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
MT8104IH2与FX2N PLC通讯程序,用FX2N-485-BD,初次接触,期待贵人相助,邮箱;xulongyou@yahoo.cn,万分感激!
发表于 2011-5-6 09:31:35 | 显示全部楼层
你好,在EB8000软件的说明-帮助主题-PLC连接手册中,有对应的参数设置和接线方式,你对照即可。
 楼主| 发表于 2011-5-6 18:22:26 | 显示全部楼层
HMI设置如下;编号--本机PLC1,位置--本机,名称--FX232/5-485BD,位置--本机,设备类型--FX232/
485BD,接口类型--RS-4852W,COM(COM1.9600.E.7.1),通讯--RS485 ,预设站号--0                 FX2NPLC参数设置如下;   专用协议通信.7位.偶数.1 位.9600.RS-485.和数检查.传送顺序格式1.站号01.超时10x10ms ,           通讯接线接;HMI上COM1口1脚负/2脚正,不知还有什么设置,期待您帮助!
发表于 2011-5-10 13:38:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 weinview 于 2011-5-10 13:39 编辑

你好,上述设置站号没有一致导致无法通讯,另外将PLCBD,SDB,RDB短接,SDA,RDA短接。
 楼主| 发表于 2011-5-13 19:20:07 | 显示全部楼层
已解决,波特率为19200,搞不清为何9600就不能正常通讯,想不通.
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2025-1-9 10:36

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表