威纶通官方论坛

关于资料取样字符串的问题求助

[复制链接]
发表于 2020-11-26 11:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
HMI型号为MT8071IE或MT6071IP     PLC型号为欧姆龙CP系列

要求记录的数据格式如下

    日期                     时间        产品编号     扭力    判定
2020/11/26            0:0:1          N100           7        OK
2020/11/26            0:0:2          N100           8        OK
2020/11/26            0:0:3          N100           9        NG



问:“产品编号”和“判定”需要显示和记录字符串,资料取料中“通道数”内也有字串选项,这个具体如何使用?
       需要利用宏来完成吗?最简便的方法是哪种?


发表于 2020-11-26 11:14:45 | 显示全部楼层
您好
您的需求,我的建议最简便的方法就是利用您现在已看到的资料取样下的字串选项;
PLC端传字符过来就可以了。
 楼主| 发表于 2020-11-26 13:29:35 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2020-11-26 11:14
您好
您的需求,我的建议最简便的方法就是利用您现在已看到的资料取样下的字串选项;
PLC端传字符过来就 ...

感谢,我先试试
发表于 2020-11-26 14:59:00 | 显示全部楼层
感谢,我先试试

              好的    不客气