威纶通官方论坛

ModbusRTU 6x_Bit 编译失败

[复制链接]
发表于 2020-5-22 18:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
做指示灯时,用ModbusRTU 6x_Bit地址,1~5和10~15位编译能通过,但用6~9位编译时失败,报地址超范围,为何?
报警.png
 楼主| 发表于 2020-5-23 14:26:31 | 显示全部楼层
哪位大侠能指点一下?
发表于 2020-5-25 09:38:22 | 显示全部楼层
您好
报错提示中显示位的范围是00-15;
所以如果地址位是6,就要表示为06。
 楼主| 发表于 2020-5-25 14:59:27 | 显示全部楼层
多谢!确实前面要加0.
发表于 2020-5-25 16:25:36 | 显示全部楼层
多谢!确实前面要加0.

              不客气
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-27 01:27

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表