威纶通官方论坛

威纶通MT8121IE与PLC通讯不上

[复制链接]
发表于 2019-10-15 14:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC是自家的,支持MODBUS协议,用COM1 RS485 2W连接触摸屏和PLC,无法正常通讯,但在线模拟时,PLC和电脑之间用USB-485连接通讯正常,有人遇到过类似的情况吗,请问是怎么解决的
发表于 2019-10-15 17:03:59 | 显示全部楼层
您好
在线模拟可以的话,说明参数对应正确了;但连接线是USB-485;
所以建议仔细排查下屏与PLC间的串口通讯线,线序对吗,是否虚焊、漏焊之类?
 楼主| 发表于 2019-10-15 19:44:12 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2019-10-15 17:03
您好
在线模拟可以的话,说明参数对应正确了;但连接线是USB-485;
所以建议仔细排查下屏与PLC间的串口通 ...

问题已解决,还是谢谢你
发表于 2019-10-16 08:42:57 | 显示全部楼层
问题已解决,还是谢谢你

            好的,听您语气应该其他原因导致,方便的话,可以分享一下?
 楼主| 发表于 2019-10-16 11:52:23 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2019-10-16 08:42
好的,听您语气应该其他原因导致,方便的话,可以分享一下?

我是修改通讯端口设置里的停止位位数解决的,是自己大意了,应该没多大参考价值
发表于 2019-10-16 13:34:59 | 显示全部楼层
我是修改通讯端口设置里的停止位位数解决的,是自己大意了,应该没多大参考价值

              大家一起探讨学习
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-27 06:18

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表