威纶通官方论坛

有谁能帮帮我?急HELP!

[复制链接]
发表于 2011-4-14 08:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我在EB8000上做了个切换开关和一批示灯,在软件上可以离线模拟和在线模拟,可以正常能信,但PLCCPU221没反应。我的要求是按下这个开关PLC有个输出,灯要亮。这是为什么,我是按照一步一步做的,请大家指点。
发表于 2011-4-16 14:12:28 | 显示全部楼层
你好,不能直接输出PLC的I/O点,可以做一个开关,地址为M0,plc程序里面再通过M0输出Q点
 楼主| 发表于 2011-4-20 14:13:10 | 显示全部楼层
谢谢我已经弄明白了
发表于 2011-4-22 11:43:53 | 显示全部楼层
不客气