威纶通官方论坛

触摸屏和变频器485通讯不上为什么啊?求大神解答

[复制链接]
发表于 2019-4-25 08:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)HMI1)HMI型号:MT8071IP(2)通讯协议ModBUS RTU (3)接口类型:RS485 2W (4)通讯端口:COM2 (5)波特率:9600 (6)数据位:8 (7)校验:Even (8)停止位:1Bit (9)超时:3s (10)命令重发次数:3 (11)设备预设站号:1 (12)其他均为默认
(二)变频器1)通讯协议ModBUS (2)地址:1(1-247)(3)波特率:9600 (4)数据位:8 (5)校验:Even (6)停止位:1Bit (7)变频器已经设置为通讯控制启停
(三)接线:九针插头,三芯线,1,2,5线都是通的,1接458B,2接485A,5接GND。线焊接啥的没问题,电压也有。
HMI打开控制界面后提示:Device NO Response
发表于 2019-4-25 08:49:37 | 显示全部楼层
您好
一般MODBUS通讯 注意参数对应 接线 以及地址对应就可以了。
可以参考官网下载中心>>通讯示例中的一些变频器案例。
 楼主| 发表于 2019-4-25 09:44:51 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2019-4-25 08:49
您好
一般MODBUS通讯 注意参数对应 接线 以及地址对应就可以了。
可以参考官网下载中心>>通讯示例中的一 ...

没感觉哪里不对啊,例子也看了好多,没感觉有什么问题呀
 楼主| 发表于 2019-4-25 10:37:41 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2019-4-25 08:49
您好
一般MODBUS通讯 注意参数对应 接线 以及地址对应就可以了。
可以参考官网下载中心>>通讯示例中的一 ...

如果设置什么的没问题,只是地址16进制转10进制写错了的话,也会提示Device NO Response吗?
发表于 2019-4-25 14:05:43 | 显示全部楼层
是的   地址没有对应  也会通讯不上。
发表于 2019-4-26 15:19:34 来自手机 | 显示全部楼层
什么变频器?ABB ACS510触摸屏1脚接ABB的485A  2角接ABB的485B.
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-27 12:36

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表