威纶通MT6056T与三菱FX2N通讯不了

[复制链接]
发表于 2011-2-12 16:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
威纶通MT6056T触屏,三菱FX2N。
触摸屏DB9头连线为
1、2、3、4、5对应PLC头4、7、1、2、3

PLC软件设置和EB8000系统参数设置也试了很多遍,屏上老是显示PLC没有响应。请各位d大侠详细帮忙说说,EB8000和三菱GX DEVELOPER设置,谢了!

发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
我使用一块MT6056i与FX2N通讯,把触摸屏通讯设置为rs-485 4w。波特率:19200,数据位:7位。校验:偶。停止位:1位。 即可正常工作。
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
首先看PLC是否可以下载程序,排除PLC的COM口正常,然后在线模拟,检查软件设置,然后联机测试
发表于 2014-6-29 10:23:48 | 显示全部楼层
回复 3# lygxuyuan


    PLC上还要设置什么吗。我也是遇到这个问题。谢谢
发表于 2014-6-30 09:40:01 | 显示全部楼层
PLC不需要进行什么特殊设置,如3楼所说可以用PLC编程电缆连接PLC,触摸屏程序中工具--在线模拟进行测试,触摸屏中要选择RS485 4W进行通讯,且电脑设备管理器中的COM端口要和触摸屏程序中选择的COM口一致。