触摸屏上电显示PLC no response

[复制链接]
发表于 2016-11-7 12:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,刚刚选用威纶通的屏,TK6070IP,和单片机通讯,现在有个问题,就是屏上电就显示PLC no response.我想问一下就是上电后是单片机要上发命令给屏呢还是屏主动下发命令查询单片机数据?
 楼主| 发表于 2016-11-7 17:13:32 | 显示全部楼层
版主,求解答啊。
发表于 2016-11-8 09:17:03 | 显示全部楼层
您好
屏主动下发命令查询单片机数据

这是屏做主 对应的驱动是MODBUS RTU
上电后是单片机要上发命令给屏

这是屏做从 对应的驱动是MODBUS Server