请教:数值输入元件设置一个常数,假如10,想传送到PLC变为1000,如何实现,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-10-9 14:54:06 | 显示全部楼层
怎么没人回我呢,是不可以这么做吗?那怎么能实现这个功能?
发表于 2016-10-9 16:34:11 | 显示全部楼层
您好
可以使用比例转换,设置如下:
置.png
换算公式:
算公式.png
发表于 2016-10-9 16:35:02 | 显示全部楼层
Q截图20161009162131.jpg
点测试
Q截图20161009162200.jpg
自己慢慢试
发表于 2016-10-9 16:41:09 | 显示全部楼层
您好
按您的需求,PLC上限应为1000,请参考以上回复设置