cMT-HD用MODBUS-RTU连接采集模块画面无显示,采集模块4-20ma输入,要在屏上显示实际值。
Q图片20160523170126.png
Q图片20160523170056.png
Q图片20160523170027.png
Q图片20160523165949.png
发表于 2016-5-24 14:27:53 | 显示全部楼层
您好,MODBUS通讯不上的话,主要检查:
1、接线还有参数对应;
2、现在读取地址对应的功能码是04?格式为16bit整形吗?
 楼主| 发表于 2016-5-25 07:50:05 | 显示全部楼层
现在有显示,但是不是实际的显示值
Q图片20160525073641.png
Q图片20160525073551.png
发表于 2016-5-26 11:41:32 | 显示全部楼层
您好 现在显示多少,实际是多少呢?然后那边输出的时候 是16位整形 未换算?