威纶通官方论坛

关于TCP/IP通信的问题

[复制链接]
发表于 2016-3-14 18:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
         各位好!我做的是触摸屏arm(单片机)通信,1.我想把触摸屏和电脑用网线连接起来,在电脑端通过TCP/UDP调试软件查看触摸屏的数据内容,系统参数该怎么设置?PLC-本机-MODBUS TCP/IP -以太网-IP(电脑端的ip和端口号),这样可以吗?但在pc端看不到数据内容。2.离线模拟时输出框和指示灯都显示了出来,但在线模拟和下载到屏时(开启工程就弹出PLC NO RESPONES),这些元件无法显示,是本来就这样还是哪里不对?
        谢谢各位啦!


发表于 2016-3-15 08:36:28 | 显示全部楼层
您好,如果没有成功建立通讯,屏这边通讯地址元件是会不做显示的!
目前,您请核实下调试软件上有没有接收到屏发出的命令:如有,请对应回复正确命令就可以了;
若没有,应该是还未建立上通讯,希望可以给您一些排查方向!
 楼主| 发表于 2016-3-26 16:03:07 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2016-3-15 08:36
您好,如果没有成功建立通讯,屏这边通讯地址元件是会不做显示的!
目前,您请核实下调试软件上有没有接收 ...

感谢版主的回答!确实没有建立连接!


其中plc的ip设置成电脑的ip地址。
我想在以太网调试软件上只查看屏发出的数据内容。
按照这么设置可以吗?可还是连接不上,也没有数据接收。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2016-3-28 10:00:10 | 显示全部楼层
您好,参数这块可能还是有些问题的
屏机体上的IP有和电脑设置在一个网域,最后一位不重复了吗?
其次,端口号建议两端都设置502
屏和电脑直接连接的时候使用交叉网线
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-21 20:43

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表