您好,欢迎使用威纶通产品,很高兴能为您解答问题!
这个问题的原因并非在不同的PLC上,而是在于一张图上显示多条曲线,需要曲线地址连续的限制(因软件只能设置起始地址,多个地址只能设置格式,就决定了默认连续往下排);
您做过一个PLC显示多条曲线在一张图上,应该知道,比如来源地址为D0 16 bit unsigned,显示两条曲线,这两个地址必须是D0和1,连续的才可以!
解释了原因,再来说下您现在问题的处理方式:需要处理到连续的四个地址,然后采集:您可以一台PLC的数据传送到另一台PLC接着的后两个地址;又可两个PLC地址都传送到触摸屏自身地址,形成连续实现。
稍有点绕,不知道能否为您解惑了?
|