我长期用S7-200 PLC 通过PPI口和TK6102i连接,通过EB8000编程,效果不错。
用户需要将PLC更换成S7-200 SMART,其余不变。
我将PLC程序进行转换后,未变更地址,下载到S7-200 SMART 中,直接用原来的EB8000组态文件,通过S7-200 PPI方式连接正常。
但是,我将原来的EB8000组态文件中将PLC更改为S7-200 SMART  PPI 或S7-200 SMART  Ethernet 后,编译出现了问题。原来使用的VB寄存器,EB8000无法识别,只能识别VW MW寄存器,给我添了许多麻烦,如果我要用以太网,还得将原来程序里的VB寄存器全部转换成VW,工作量巨大。