威纶通官方论坛

【求助】关于cmt-svr系统参数设置问题

[复制链接]
发表于 2015-11-7 12:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,刚接触cmt-svr,下位机是一个单片机模块,现在想通过iv5和pad控制,但是不知道系统参数如何设置
.png
发表于 2015-11-23 12:00:13 | 显示全部楼层
下面有单片机,单片机是支持什么协议?如果是支持MODBUS协议,可以在系统参数设置中,新增PLC,增加MODBUS RTU的驱动,屏做主,单片机做从。
 楼主| 发表于 2015-12-18 09:15:31 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2015-11-23 12:00
下面有单片机,单片机是支持什么协议?如果是支持MODBUS协议,可以在系统参数设置中,新增PLC,增加MODBUS  ...

问题已解决,谢谢