威纶通官方论坛

离线仿真出现8000端口被占用,如何消除

[复制链接]
发表于 2015-8-16 09:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
The HMI system us being prohibitited from accessing local devices. Pleade check if the HMI port mo.(8000) is occupied.
发表于 2015-8-18 09:09:23 | 显示全部楼层
直接改成8001就好了。
发表于 2015-8-18 09:10:05 | 显示全部楼层
直接改成8001就好了。
发表于 2018-12-24 10:29:39 | 显示全部楼层
DBOY 发表于 2015-8-18 09:09
直接改成8001就好了。

试了 改成8001也不行
发表于 2018-12-24 12:08:29 | 显示全部楼层
您好
四个步骤,逐步进行,步骤一解决不了再进行步骤二这样类推:
1、软件编辑-系统参数设置-HMI属性-端口号:8000更改,如改成9000;
2、调出电脑任务管理器——进程下结束com_e30.exe;
3、重启电脑;
4、通过TCPview软件查询电脑上其他占用8000端口号的运行程序,终止或卸载。
发表于 2020-4-12 19:38:15 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2018-12-24 12:08
您好
四个步骤,逐步进行,步骤一解决不了再进行步骤二这样类推:
1、软件编辑-系统参数设置-HMI属性-端 ...

你好,我遇到同样的问题。1.3步骤解决不了,2步骤任务管理器里没有步骤里面的进程,4步骤也没有占用8000端口的进程。
请问是什么原因,有其它解决办法吗?
发表于 2020-4-13 10:11:16 | 显示全部楼层
您好
一般通过此4个步骤,都可以解决;
您可以发送单位名称  贵姓  联系方式,问题详况  包括编程软件版本至tech@weinview.cn;我们再对应跟进。
发表于 2024-8-7 15:26:03 | 显示全部楼层
怎么解决的??
发表于 2024-9-11 16:34:48 | 显示全部楼层
一直没解决,每次重启可以仿真一次,第二次就不行了。