MT-8100iE跟西门子S7-200穿透通讯不了,怎么回事?
电脑通过路由器网线连接MT8100iE,MT8100iE通过COM1接口连接S7-200.
MT8100iE设置固定IP地址, EasyBuilder软件可以下载程序到 MT8100iE。
穿透通讯软件设置如图一:
电脑端口Virtual Serial Port设置如图二
EasyBuilder系统参数设置如图三 、图四


不知道S7-200怎么设置?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2015-3-12 16:33:33 | 显示全部楼层
在S7-200的编程软件中,还需要更改电脑与PLC连接的串行端口。
因为在屏软件启用穿透时,根据下图,看到以太网在电脑的虚拟串口为COM3,


那么在S7-200的编程软件中,对电脑的串行端口,也需要更改为COM3,如下图所示。更改后,电脑连接屏,屏再连接PLC,屏软件启用的穿透,这时,使用S7-200的编程软件,就可以直接对PLC进行上传或下载程序了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

评分

1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-3-13 09:02:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 yehaibo0576 于 2015-3-13 09:05 编辑

在S7-200的编程软件中设置如下图,依旧不能正常穿透通讯!难道是MT8100iE连接S7-200的数据线的问题?


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2015-3-13 09:21:32 | 显示全部楼层
选择S7-200 PPI的驱动。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
 楼主| 发表于 2015-3-14 12:01:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 yehaibo0576 于 2015-3-14 13:07 编辑

实在是穿透不了了!特截图如下,忘高手指点啊!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2015-3-14 22:35:16 | 显示全部楼层
虚拟串口奇偶校验设置一下
 楼主| 发表于 2015-3-16 12:00:25 | 显示全部楼层
电脑虚拟设置如下也不行啊?偶校验也试过了!

 楼主| 发表于 2015-3-16 13:02:50 | 显示全部楼层
那道跟路由器有关系?或者不需要路由器,直接电脑连接HMI至PLC?
 楼主| 发表于 2015-3-21 15:36:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 yehaibo0576 于 2015-3-21 15:38 编辑

终于通过更改HMI系统寄存器LW-10850的方式实现在局域网中穿透下载、监控S7-200程序!不知道能否通过外网进行远程穿透下载、监控S7-200程序

 楼主| 发表于 2015-3-21 15:39:36 | 显示全部楼层
不管怎么样得感谢weinview 版主
发表于 2016-8-21 16:20:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 song991 于 2016-8-21 17:12 编辑

能告诉我威纶8100ie怎样穿透西门子200通讯吗,屏通过S7200 485(2W ) com2 可以与PLC正常通讯,
可就是穿透不了
协议选的是 S7200 PPI. 触摸屏端口A (COM2)
发表于 2016-8-21 17:10:20 | 显示全部楼层
yehaibo0576 发表于 2015-3-21 15:36
终于通过更改HMI系统寄存器LW-10850的方式实现在局域网中穿透下载、监控S7-200程序!不知道能否通过外网进 ...

LW-10850 设置多少呢,分享下啊,我也连不上
发表于 2018-9-21 16:59:24 | 显示全部楼层
的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶