威纶通官方论坛

TK6070ip无法与三菱FX1s通讯

[复制链接]
发表于 2015-3-6 22:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 q3152888 于 2015-3-24 21:58 编辑

本人刚买了一个TK6070ip触摸屏,无法与三菱FX1s PLC通讯,我把PLC里面的通讯协议与触摸屏程序通讯协议一致,可是无法实现通讯,但是用触摸屏软件在线模拟却可以通讯,这是为什么啊。到底是哪里设置不对啊还。各位师傅帮帮忙,谢谢了。
 楼主| 发表于 2015-3-6 22:24:20 | 显示全部楼层
哦对了,那个通讯线是我与触摸屏一块买的。
发表于 2015-3-19 11:24:58 | 显示全部楼层
确认软件中设备接口类型及对应的COM口 如果通讯线正确的话。
发表于 2015-3-20 11:29:16 | 显示全部楼层
確定線材定義角為是否正確及波特率與基偶同為是否正確
发表于 2016-4-26 18:34:19 | 显示全部楼层
我也碰到了同样的问题,求大神们指点一下吧!
发表于 2016-4-28 17:26:15 | 显示全部楼层
您好 程序中是设置的COM2 485 4w嚒
发表于 2016-8-3 08:01:08 | 显示全部楼层
首先通讯协议要一致,然后就是com口要正确,最后波特率特别重要。还有不知道你的线做的是不是正确的。我的线是自己找人定做的,定做之前告诉他线序
发表于 2018-8-12 17:00:06 | 显示全部楼层
不错!值得学习,楼主继续












古龙大红八角 古龙八角 大红八角
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-23 17:27

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表