使用道具 举报
以下是引用radio 在2009-10-19-8:38:02的发言: 原MT506与西门子PLC200通讯正常,改用MT6070iH后,程序由MT506转换而来。浮点数写入地址VD88,设定后很快变为VD92的数据,监视PLC,实际写入地址VD88,数据为之前设定数据,以此类推,VD92显示VD96数据,VD96显示VD100数据,整数无此问题,不知何故。
以下是引用wfszi 在2009-10-19-8:56:58的发言: 您好,刚才我写了一个元件试了一下,没有发现您提到的问题。所以,不知您EB8000软件的版本是?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )
GMT+8, 2024-12-25 00:15
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Comsenz Inc.