威纶通官方论坛

EB8000中一屏对多机怎么设置?

[复制链接]
发表于 2011-2-12 16:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在系统参数中,COM1下只能配置一个KOYO DIRECT 的设备,预置PLC站号为1
如果再配置一个PLC站号为2、使用COM1,提示COM1被使用重复。

那么,我如何在程序中使用 PLC站号为2, 即实现一屏多机呢?
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
首先,一屏多机只能对应用RS485 2线或RS422 4线通讯的设备才有效,

你只需要在地址前面加#,再加站号即可,例如你想读取站号为2的 V100的数据,
地址栏你写入2#100即可
 楼主| 发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
谢了,明白
匿名  发表于 2011-2-14 21:32:15
明白了,多谢大侠前辈指点,那么若我用一台触摸屏控制多台三菱的plc ,在硬件方面会有什么要求呢,各个plc的站号在哪设置呢。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-12-24 09:47

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表