威纶通官方论坛

TK6070ip用485连接多个下位机,其中有一个出现通讯故障的问题

[复制链接]
发表于 2015-1-9 15:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
TK6070ip用485连接多个下位机,其中有一个出现通讯故障,如何判断是哪个出现了通讯故障呢?求大神指点
 楼主| 发表于 2015-1-10 09:27:56 | 显示全部楼层
问题已解决,查询LB9500到LB9507的状态即可,为0即可表示连接失败,为1即可表示连接成功。好像就一个字节,所以估计最多只能挂8个下位机。
发表于 2015-1-12 17:01:31 | 显示全部楼层
回复 1# hexinquan


    TK6070不是只有一个串口吗?你怎么可以连接那么多台下位机
发表于 2015-3-29 14:17:04 | 显示全部楼层

是通过MODBUS   RTU   485方式,我在学习中还不会。
发表于 2015-4-7 11:11:04 | 显示全部楼层

485串口并接
发表于 2015-5-19 10:24:48 | 显示全部楼层
hexinquan 发表于 2015-1-10 09:27
问题已解决,查询LB9500到LB9507的状态即可,为0即可表示连接失败,为1即可表示连接成功。好像就一个字节, ...

这个可以挂255个LB-9500到LB-9755
 楼主| 发表于 2016-4-9 10:08:47 | 显示全部楼层
uuttii 发表于 2015-5-19 10:24
这个可以挂255个LB-9500到LB-9755

是吗?这个我不知道,谢谢 ,我好久没有来登陆了,工作忙,不好意思哦
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-21 21:36

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表