8100ie触摸屏与OMRON E5CC温控表485通讯

[复制链接]
发表于 2014-10-9 09:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问8100ie触摸屏能否与OMRON E5CC(带485通讯端子)单独通讯,8100ie触摸屏232串口已经连接PLC。如果能,如何设定或操作,请专家指导,多谢了!
发表于 2014-10-9 10:06:09 | 显示全部楼层
你可以在参数设置中直接选择OMRON E5CN作为另一个"PLC"
 楼主| 发表于 2014-10-9 12:52:21 | 显示全部楼层
再请问,维纶屏如何显示实际温度和显示/变更设定温度呢?我的意思是软地址设定,请不吝赐教!
发表于 2014-10-9 14:31:27 | 显示全部楼层
可以通过在PLC中设置循环定时来控制2个数值元件的循环显示(利用数值元件的“安全”选项控制显示);其他方法显示也类似
 楼主| 发表于 2014-10-10 16:26:40 | 显示全部楼层
谢谢您的及时解答,我已用PLC(OMRON CP1H 485)程序循环读写12台变频器的频率了;再加上有18只温控表,都用PLC485通讯的话,担心循环时间长,变频器响应时间慢,所以想通过触摸屏的485直接与温控表通讯,能否实现?多谢指导了!
发表于 2014-10-11 07:51:05 | 显示全部楼层
通过触摸屏的Com3采用485通讯完全可以实现你所要求的功能。只要在温控仪参数的前面加上站号(例如palameter 1#5就是1#的参数5)就可以读写18个仪表的参数了
 楼主| 发表于 2014-10-11 08:27:08 | 显示全部楼层
多谢进一步的指导,我试试看!
 楼主| 发表于 2014-10-11 09:09:29 | 显示全部楼层
是不是还是要PLC编程,循环读写温控表的对应参数啊?触摸屏不用设置什么吧?能否详细把步骤完整说明一下,谢谢!
发表于 2014-10-11 10:49:30 | 显示全部楼层
不用通过PLC编程,直接在触摸屏上建立18台仪表的数据显示元件(读写)
发表于 2014-10-11 10:53:58 | 显示全部楼层
我有使用10台宇电AI-719仪表的例子,有兴趣QQ489542448
 楼主| 发表于 2014-10-12 13:24:11 | 显示全部楼层
貌似EB8000不支持OMRON E5CC/EC温控表的通讯功能,系统参数设置中,OMRON 公司中无E5CC/EC温控表?编程时如何确定温度参数,是我不会用还是怎么搞的?谢谢!