hb825 发表于 2014-7-17 16:15:25

台达EH3/PLC能用COM2与威伦TK6070IP/RS485连接吗?

这是TK6070IP屏设置,但连接不上

hb825 发表于 2014-7-17 16:29:25

hb825 发表于 2014-7-17 16:30:54

以上是屏设置和连接线,请问是那出错了?

weinview 发表于 2014-7-18 09:33:34

确认触摸屏和PLC参数设置是否一致,确认PLC的RS485- 、RS485+是 否对应触摸屏串口引脚 1 、2.
故障排除流程:可以用台达的RS485- 、RS485+ 通过串口转换连接电脑,在线模拟测试判断通讯是否正常,如果正常,判断接线正确,反正,接线有误。如果接线正常,主要排查通讯参数问题。

hb825 发表于 2014-7-18 09:57:55

确认触摸屏和PLC参数设置是否一致,确认PLC的RS485- 、RS485+是 否对应触摸屏串口引脚 1 、2.
故障排除流 ...
weinview 发表于 2014-7-18 09:33 http://bbs.weinview.cn/images/common/back.gif


    请问版主,com2口485的参数中,数据位7,8,校验位,无,偶,奇,能随意设定吗?

weinview 发表于 2014-7-18 10:17:05

详细设置见附件

hb825 发表于 2014-7-18 10:50:23

谢谢版主!我试试:)

hb825 发表于 2014-7-18 10:52:55

触摸屏9针串口中是接1A+,2B-吗?

hb825 发表于 2014-7-18 14:21:45

好了

谢谢版主!