jianyongfang 发表于 2014-7-15 14:33:37

TK6070IP与台达PLC485通讯问题

我现想用台达PLC自带的485口与6070IP通讯,请问要怎么弄?

han308 发表于 2014-11-11 23:43:24

楼主COM2不是PC的吗?选不了的啊?能具体说一下,您是怎么解决的吗?怎么设置的?

jianyongfang 发表于 2014-7-18 14:38:17

通过自己的努力,总算解决了

hb825 发表于 2014-7-17 15:43:18

请问楼主问题解决了吗?

weinview 发表于 2014-7-16 14:50:26

1.在触摸屏中 PLC类型选择DELTA DVP
2.接口类型选择RS485 2w
3.和触摸屏匹配号通讯参数设置及站号
4.COM口选择COM2   
确认接线无误后即可正常通讯。