怎么实现数值输入自动清零
有三个数值输入元件 怎么实现当一个元件输入数值时 另外两个元件自动清零急求解答 多谢了 回复 1# liuman858789运用宏指令应该很容易实现。可以在数值输入元件的一般属性中设置“通知”,用这3个位信号去触发宏指令,在宏指令中判别将非输入的元件清零。 回复 2# syl-510129
按这种方法用一次的时候可以触发宏指令 但是输入两次以后怎么触发宏指令啊 回复 2# syl-510129
成功了 多谢哈:D liuman858789 发表于 2012-11-13 15:03
回复 2# syl-510129
成功了 多谢哈
两次以及两次以后是怎么触发的? 可以用触发式资料传输 不用宏指令,在元件下叠加个复合多功能按键,新增2个多状态设置,写入其他2个元件地址,常数为0
页: