西门子S7-200PLC的PPI多主站通讯
问题描述:测试西门子S7-200 PPI驱动的多主站通讯解决思路:1.通讯前先了解西门子200 PPI多主站通讯与之前一机两屏,主从屏通讯之间的区别
2.查看相关说明,西门子200 PPI驱动要正确设置两项参数,分别为最大HMI站号号码与GUF,即令牌发送条件
3.触摸屏程序除HMI站号为0、1外,其余参数均保持一致,PLC的站号为2.触摸屏程序设置如下:
4.硬件接线如下图:
HMI站号1 HMI站号0 西门子200
1————————1——————————8
2————————2——————————3
5————————5——————————5
处理方法:按照上述软件设置、硬件接线操作,两台屏均可正常控制西门子200PLC 好方案。能否说得具体一些,“2.查看相关说明,西门子200 PPI驱动要正确设置两项参数,分别为最大HMI站号号码与GUF,即令牌发送条件”具体怎么设置。 参考下附件文档:
顶:D:victory: :victory:顶! 好样的:handshake 亲爱的楼主,附件不存在或者无法下载?能不能给咱也发一份,395842872@qq.com,灰常感谢!
页:
[1]