weinview 发表于 2011-7-16 15:00:56

穿透通讯的问题

问题:
客户穿透通讯不成功

解决思路:
1、检查客户做的通信线没有发现错误。
2、在触摸屏程序上添加一个mosbus server的设备,做两数值输入地址分别为LW 9901、9902。将程序下载到触摸屏上,分别输入1、2,三菱软件上不能够通信。
3、后来检查三菱的软件上的波特率为115.2K,触摸屏与PLC通信为38.4K。将软件上的波特率改为38.4K后可以通信。
做穿透的时候这样设置

添加一个modbus server 的设备,通信参数与PLC的一致,画面上放两个数值输入,LW 9901和9902下载到触摸屏上,然后分别输入1和2即可穿透,或者做2个多状态设定原件,一个往LW9901里面写入常数1,另外一个写入常数2,两个原件叠加在一起成一个开启穿透的按钮,在做两按钮分别往两个地址里面写入关闭穿透。这样可以简化穿透通信的设置

ztdbx 发表于 2011-9-28 20:59:55

非常酷哦,不顶对不起良心

LK1119 发表于 2012-3-2 16:12:15

这个穿透我用过还不错

yongxiang6091 发表于 2012-3-2 21:34:36

新手学习了!

chengpon 发表于 2012-4-2 21:30:42

新手学习了,谢谢

彭长城 发表于 2012-4-20 22:08:30

新手学习,请问高手MT6070I与台达伺服的通信地址如何写

mogoo 发表于 2012-4-23 09:47:48

回复 6# 彭长城


    这个需要根据伺服的说明书来写,说明书上的地址转换成10进制再加一。

fiy514526 发表于 2012-7-28 14:35:30

这个还要不要做专门的穿透线??

weinview 发表于 2012-10-9 12:14:19

需要做专门的穿透线。

2002hnpan 发表于 2012-10-26 21:30:17

可在EB8000的Project manager界面上点击“穿透通信”按钮设置通信的参数,点击“开始穿透”就可以了。这个方法受软件所选机型限制,机型选项比较少,是按系列分的,所以里面的com1、com2的通信方式com232和comrs485 4w/2w,受限制,没办法,只能通过LW9901、9902来设置

william_wang 发表于 2012-11-22 14:32:29

好贴一定要顶一下。

oppoliuhaibo 发表于 2012-12-12 16:20:13

谢谢!!
很有用

李振海 发表于 2012-12-19 09:48:33

不错啊^学习了…………

4758866 发表于 2013-5-28 06:52:21

学习了有空试一下

fjweichunlin 发表于 2013-7-9 23:07:46

学习了!!

hubo198 发表于 2013-10-21 13:16:06

学习。。。。。。。。。

928381954 发表于 2014-1-20 16:36:27

新手学习了,谢谢楼主

rgbest 发表于 2014-6-8 08:53:05

本帖最后由 rgbest 于 2014-6-8 10:09 编辑

问题:
客户穿透通讯不成功

解决思路:
1、检查客户做的通信线没有发现错误。
2、在触摸屏程序上添加一 ...
weinview 发表于 2011-7-16 15:00 http://www.weinview.cn/bbs/images/common/back.gif

请教版主:1、菜鸟在触摸屏上设置的数值输入,lw9901/lw9902/lw9903 寄存器均输不进数值
     2、多状态设置在属性内均写入了相应的1、2、2,但在屏幕显示时,总是显示为空白,也无法更改
     出现以上两种现象,是我在什么地方没做对、还是DVP-EH2要用另外的方法?

chqw1989 发表于 2014-6-11 23:04:15

新手学习了!顶!

xiaobao21 发表于 2014-7-14 11:21:22

支持一下,多谢分享!:)
页: [1] 2
查看完整版本: 穿透通讯的问题