MT8070iH2与 AB PLC通讯问题
问题描述:某客户从之前可以和AB PLC的通讯的触摸屏中上传出程序到电脑上,然后再下载到另外一台相同型号的触摸屏中后,无法和之前的PLC进行通讯。(与AB PLC通过以太网通讯)
解决思路:
1、仔细检查通讯参数,
2、新建空白工程,按照默认参数设置和AB PLC建立通讯正常;
3、仔细检查新建工程通信参数和PLC通讯参数保持一致;
4、将使用UDP前面的勾选项去掉,按照默认设置,和PLC建立通讯正常。 回复 1# weinview
能发个AB plc的例子给我吗?现在正为AB plc犯愁。lze8@163.com 回复 2# zhongen
你要AB PLC通讯? 我也想要实例啊