关于原MT6071ie程序转换成MT8072ie问题
原来使用的是MT6071ie,因为停产,只能更换成MT8072ie,但程序在转换过程中,提示地址LB-9036不存在,请问怎么解决?另外还,提示未安装的字体:细明体,怎么安装这个字体? 您好
第一张截图右侧选择一个中文字体,点确定
第二张截图选择关闭 本帖最后由 pcsms_o4poF5pU 于 2024-3-13 21:05 编辑
weinview 发表于 2024-3-13 09:54
您好
第一张截图右侧选择一个中文字体,点确定
第二张截图选择关闭
地址LB9036主要的作用是什么?不知道是否和PLC程序有关联?编译时无法通过,设置位LB9037是否可以? 地址LB9036主要的作用是什么?不知道是否和PLC程序有关联?编译时无法通过,设置位LB9037是否可以?
仔细看您上传的第二张图的内容,里面显示了LB9036的作用;并且告知了不支援现在机型,那么,编译不通过的时候,双击错误内容指向到对应元件,删除就好了。
页:
[1]