龙船 发表于 2023-12-25 11:41:54

关于PLC的通信端口

PLC直接连接在交换机上,设置为MODBUS TCP SERVER,IP地址为192.168.1.202,端口设置为502。
威纶通HMI组态软件设置PLC的IP地址和端口,似乎设置为任意端口都可以通信(只要IP地址正确),唯独不能设置为502,设置为502的话,电脑在线模拟的情况下会报错,无法通信。把我搞糊涂了。这个组态程序是威纶通的示例程序基础上加了一个PLC来做的模拟。

weinview 发表于 2023-12-25 13:45:39

您好
502固定为Modbus TCP/IP Port