求大神解惑
趋势图,后三个(温度)无法显示。但有数据。求求了 您好根据您描述的现象后三个(温度)有数据,说明通讯正常,数据有给过来;
但是显示不了,截图中并未看出问题。
建议排查一下趋势图》通道下的后三条通道的上下限情况。 通道显示我用的是:LW100(100.01 100.02 100.03 100.04 100.05 100.06 100.07 )为ON时显示,这个是否正确;我前五个上下限值为{1~4通道(-100~-50),5通道(-150~50)6通道(0~100)7通道(0~1000)8通道(0~100)},大神求解 (LW_Bit100.00/LW_Bit100.01/LW_Bit100.02/LW_Bit100.03/LW_Bit100.04/LW_Bit100.05/LW_Bit100.06/LW_Bit100.07) 如果通道上下限没有问题
又启用了通道显示功能,那开启显示的位,是否满足条件了 是否上下限位都要改成负数到正数?我的八个通道都是有符号的16位,我改一下限位统一。离线模拟都有显示。明天上机测试一下。万分感谢。 不客气:handshake
页: