获取标签失败
CMT2109X2获取西门子1500标签失败,请问这个要怎么处理? 操作问题 ,直接点导入,选择西门子的那个文件就行。 感谢楼主,学习了 遇到新问题,标签导入倒是成功了(AP格式导入)。但获取标签还是失败,而且导入的标签使用时,会报设备无响应。 不知道跟软件版本有没有关系,威纶通:V6.08.02.500S 西门子:博图V17 您好您描述的异常需要实际对应看下做排查
建议发送信息:贵姓单位名称(含区域) 手机号码以及此帖链接发送至tech@weinview.cn
接收后,会有对应跟进 原因找到了,使用标签地址时,博图那边的"仅支持PG/PC和HMI安全通讯”不可以勾选:L OK收到分享