pcsms_85H0KFzg 发表于 2023-11-1 10:15:07

获取标签失败

CMT2109X2获取西门子1500标签失败,请问这个要怎么处理?

pcsms_85H0KFzg 发表于 2023-11-1 15:50:40

操作问题 ,直接点导入,选择西门子的那个文件就行。

小鸟飞翔 发表于 2023-11-1 15:52:38

感谢楼主,学习了

pcsms_85H0KFzg 发表于 2023-11-2 08:57:31

遇到新问题,标签导入倒是成功了(AP格式导入)。但获取标签还是失败,而且导入的标签使用时,会报设备无响应。 不知道跟软件版本有没有关系,威纶通:V6.08.02.500S   西门子:博图V17

weinview 发表于 2023-11-2 13:35:07

您好
您描述的异常需要实际对应看下做排查
建议发送信息:贵姓单位名称(含区域) 手机号码以及此帖链接发送至tech@weinview.cn
接收后,会有对应跟进

pcsms_85H0KFzg 发表于 2023-11-2 17:46:42

原因找到了,使用标签地址时,博图那边的"仅支持PG/PC和HMI安全通讯”不可以勾选:L

weinview 发表于 2023-11-3 08:57:58

OK收到分享