heli586 发表于 2022-11-3 15:37:20

威纶通HMI入门问题汇总

本帖最后由 heli586 于 2022-11-4 11:28 编辑

问题一
新电脑新装EasyBuilder软件,软件闪退
https://bbs.weinview.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=23049&fromuid=64599
(出处: 威纶通官方论坛)


问题二,地址标签库导入成功,但是无显示。
菜单栏: 工程文件 -> 地址 -> 地址标签库 ,导出为Excel、导入为Excel。

在旧的工程文件中导出标签,在新的工程文件中导入标签,提示导入成功。




但是地址标签库中依旧为空。


解决,查看 Excel 表格中的设备名称是否与新项目中的设备名称保持一致。


重新导入和导出。
这里属于软件BUG,没有对数据进行检查和详细的log记录,另外导入时选型不要使用默认选择,要根据实际情况选择。


问题三,宏指令中有错,但是编译检查不出来
因为项目需要,进行了查找和替换,无意间将 宏文件的主函数结尾给替换了,但是保存和编译后,没有提示。也就说这个宏函数可能整个是无用的,但是没有提示。




解决,如果宏文件没有执行,检查宏函数的结尾和其他设置条件。

这里属于软件BUG,没有对宏函数的检查。

weinview 发表于 2022-11-4 09:10:00

首先感谢何工的整理分享,辛苦了;
其次,软件Bug问题可以直接对接到上次联系的FAE,由FAE对接RD确认。
最后,再次感谢对威纶通的支持!
页: [1]
查看完整版本: 威纶通HMI入门问题汇总