请教在做了资料传输(背景) 后MODBUS 通信巨卡的问题
公司最近做改造用的烘干炉需要将数据传输到监控电脑上去 原先触摸屏很正常 但是我做了背景资料传输之后触摸屏变得非常慢 所有数据都得刷新好几分钟 而且屏幕老是提示设备485无响应 这个是什么情况导致的呀 。。。。。烘干炉触摸屏用的MODBUSRTU通信10块温控表 加一个变频器 一块电能表 屏幕总共显示80个 数据 因为需要用以太网采集这些数据实时上传电脑我怕TCP网速块MODBUS 网速慢造成电脑那边数据采集过慢 所以把这80个离散数据 用背景传送命令 传送到一个连续的地址上方便电脑采集 但是装机测试的时候以太网还没来得及测试 MODBUS RTU先完蛋 了通信巨卡不说总是提示设备无响应 您好您可以尽快将您的信息:贵姓 单位名称(包含区域) 手机号码以及