cMT-SVR-200读取S7-1500 PLC数据无法连接
请问下,我用的SVR-200读S7-1500 PLC DB块数据,PLC程序的DB块勾选了优化的块访问,用电脑在线模拟,显示 device no response。是不是必须要取消优化的块访问才能通讯成功。威纶通软件设置的PLC通信参数如图所示。电脑IP地址也是设置的和PLC同一网段。 您好触摸屏端选择和西门子绝对地址通讯,驱动对应Siemens S7-1200/S7-1500(AbsoluteAddressing)(Etnernet);
PLC端DB块不能勾选优化的块访问。 你好,由于是进口设备,我们不希望修改PLC程序。还有其它办法吗?谢谢。 您好建议您将贵姓 单位名称(包含区域) 手机号码还有此贴链接发送至tech@weinview.cn
我们对应人员电联沟通详情后,再对应给有效的处理办法。
页:
[1]