首先我确定接线是没有问题的,地址波特率校验 都没有问题,HMI设置是modbus RTU 找不到MODBUS RTU(hex)读取压力变送器总是失败 是我不应该选modbus RTU还是怎么回事, 温度的地址是0001 我设置的是1但是读不出来 您好
读取压力变送器总是失败 是我不应该选modbus RTU还是怎么回事, 温度的地址是0001 我设置的是1但是读不出来
modbus RTU可以选,地址是十进制;此驱动地址是从1开始的,如果下位机不是(和那边售后确认),那这边还需要加1对应;如此例,这边需要使用地址2对应。
HMI设置是modbus RTU 找不到MODBUS RTU(hex) weinview 发表于 2022-6-14 14:04
您好
谢谢您的回复啊, 我用的是MT6070IH 选的是MODBUS RTU 软件用的是EB8000你说的 modbus rtuhex 选项里没有
波特率跟仪表设置的都是一样的,仪表的通讯地址是1 我在EB8000里设置的也是1.但是就是不通讯,两个表都没问题,我分别测试过 都能通讯。 谢谢您的回复啊, 我用的是MT6070IH 选的是MODBUS RTU 软件用的是EB8000你说的 modbus rtuhex 选项里没有
不客气:handshake确实,EB8000中没有modbus rtuhex
接下来这个问题的有效处理,我建议您将您的信息:贵姓单位名称(包含区域) 手机号码还有此贴链接发送至tech@weinview.cn
我们对应人员电联跟进。