pcsms_IFEpPQF2 发表于 2021-7-7 16:24:45

使用TK6071IP的COM1与三菱FX3G连接,用COM2与变频器485通讯

已知脚位1/2用于485连接,求COM1与三菱FX3G连接线焊接脚位图

weinview 发表于 2021-7-7 17:04:17

您好
TK6071ip使用了COM2的485,那就只有COM1的232了;
三菱FX3G的编程口是422,等同于屏这边的485 4w;
您是打算怎么连呢?