cMT3160x系统寄存器PLW问题
最近刚买了一台cMT3160x想用一用,请问,PLW系统寄存器可以用宏指令读写吗? 您好,宏指令中不支持读写PLW地址。 谢谢,请问一下,我现在想实现一个功能就是用户权限登录后进入设置界面,从设置界面返回时自动取消用户权限,请问该怎么实现? 我现在想实现一个功能就是用户权限登录后进入设置界面,从设置界面返回时自动取消用户权限,请问该怎么实现?您好,按您描述需求,那就在设置界面返回时实现密码登出实现。
不清楚您使用的是一般模式密码还是高级安全模式密码:
一般模式密码,对应LB9050置ON实现密码登出;
高级安全模式,对应控制地址中写入数值3实现密码登出。 weinview 发表于 2020-10-26 15:10
您好,按您描述需求,那就在设置界面返回时实现密码登出实现。
不清楚您使用的是一般模式密 ...
你好,cMT3160x好像只有高级安全模式,使用的时PLW系统寄存器,如果要登入时输入密码,返回时弹出登出框,控制寄存器写入3,太麻烦了。不像之前用MT屏那么很方便。要反复弹出对话框,反复输入数值太繁琐了。请问还有更简单的方式吗?
关键就是这个PLW,只能弹出对话框,输入数值,多了两步操作。 你好,cMT3160x好像只有高级安全模式,使用的时PLW系统寄存器,如果要登入时输入密码,返回时弹出登出框,控制寄存器写入3,太麻烦了。不像之前用MT屏那么很方便。要反复弹出对话框,反复输入数值太繁琐了。请问还有更简单的方式吗?
关键就是这个PLW,只能弹出对话框,输入数值,多了两步操作。
哦,抱歉,没和您一开始的CMT3160X关联起来;
请将您的信息:贵姓,单位名称,手机号码发送至tech@weinview.cn邮箱,我司会有对应人员为您跟进沟通此问题,谢谢! weinview 发表于 2020-10-26 16:27
哦,抱歉,没和您一开始的CMT3160X关联起来;
请将您的信息:贵姓,单位名称,手机 ...
好的。谢谢 兄弟,问题最后解决了吗,是怎么解决的,我也遇到这样的问题,双触摸屏互锁,其中一个屏也是CMT的
页: