pcsms_kxMzV9j2 发表于 2018-12-14 18:14:45

MT8071IP与S7-1200导入标签时出现设备无此地址

按照手册将PLC tag导出来后(只导出来了PLC tag ,没有导DBFC FB),在验证标签时出现刚设定的地址不存在设备中。PLC程序也下载到PLC中了,
下面附图EBpro的配置过程; 求大神指导

weinview 发表于 2018-12-17 09:33:31

您好
1、如您描述,主要注意核对下PLC端的两个保护选项,如图;
2、1200导标签详细操作,参考附件pdf文件;
3、如果以上还是得不到解决,可以将问题详况 包括标签文档您的信息——贵姓 单位名称手机号发送至tech@weinview.cn,我司对应跟进。

pcsms_Bg0oNEnU 发表于 2020-2-2 21:18:45

完美解决你的问题
https://v.youku.com/v_show/id_XNDUzMDQ0NDA2MA==.html

pcsms_kxMzV9j2 发表于 2018-12-14 18:16:01

谁指导怎么弄,告知下, 我邮箱296846813@qq.com

pcsms_kxMzV9j2 发表于 2018-12-17 09:20:50

谁知道怎么回事?

pcsms_WP9uspEr 发表于 2022-4-8 11:16:48

大哥你解决了吗   怎么处理的 在线求助

weinview 发表于 2022-4-8 11:24:28

大家好现阶段和西门子1200导标签,有较为便捷高效的方法提供
1.软件中选择此驱动:Siemens S7-1200/S7-1500(Absolute Addressing)(Ethernet);
2.导入标签中选择第二项(.ap格式)对应博途程序。
页: [1]