zuoxc 发表于 2015-11-8 12:19:26

TK61001通讯端口

TK61001触摸屏有两个通讯端口,分别是COM1和COM3口,COM1口用作RS232通讯时是独立的一个物理端口为公头,但是COM1用作RS485 2W/4W时与COM3是共用一个物理端口为母头,但是我想用COM1的RS485和COM3的RS485分别连两个三菱的PLC,但是只有一个物理端口,怎么办呢?请教有没有人做个这种案例。

weinview 发表于 2015-11-23 11:57:59

虽然同一个DB9的母头内,但是COM1,COM3的引脚是不同的,可以分开接。