两台TK6070IH如何用485口与PC通讯
本帖最后由 13358132905 于 2015-11-9 14:34 编辑两台TK6070IH 232口已与PLC连接通讯,现在想用PC读取PLC数据,两台TK6070IH如何用485口与PC通讯,触摸屏设置MODBUS SERVER后,其他如何设置?
另外触摸屏运行时如何一直将PLC数据写进触摸屏寄存器让PC通过485口读取?新手拜托大家了。 可以通过定时式资料传输,将PLC的寄存器数据,传送给触摸屏的LW寄存器。电脑再使用4X地址,读取对应LW的寄存器。