求教:TK8070iH如何与S7-1200 V4 通信
TK8070iH如何与S7-1200 V4 以太网通信?在EB8000中无法过"取得标签资讯"这一步,现象是一直显示"记录..."。
PLC是用Portal V13 组态的,程序已经基本调试好了,现在卡在触摸屏上了!
我只想与固定地址区域交换数据,如MW100后连续120个字,MW1200后连续100个字,MW1200后连续100个字。
是否是因为Portal V13组态或1200V4 与EB8000不兼容?EB8000已经是V4.65.16了。
用ModBus TCP,实现了数据交换
页:
[1]