hahadragon 发表于 2015-2-2 15:11:05

求教:TK8070iH如何与S7-1200 V4 通信

TK8070iH如何与S7-1200 V4 以太网通信?
在EB8000中无法过"取得标签资讯"这一步,现象是一直显示"记录..."。
PLC是用Portal V13 组态的,程序已经基本调试好了,现在卡在触摸屏上了!
我只想与固定地址区域交换数据,如MW100后连续120个字,MW1200后连续100个字,MW1200后连续100个字。
是否是因为Portal V13组态或1200V4 与EB8000不兼容?EB8000已经是V4.65.16了。

hahadragon 发表于 2015-2-3 09:49:45

用ModBus TCP,实现了数据交换
页: [1]
查看完整版本: 求教:TK8070iH如何与S7-1200 V4 通信