plc_mcu 发表于 2014-12-24 21:27:39

穿透通讯

我有一款MT6070IH触摸屏,想实现穿透功能,直接读取plc参数(plc采用FX3U),采用力控组态监控数据。plc已经接了COM1,COM2实现与上位机PC连接。怎样设置穿透,我想有个具体步骤。

weinview 发表于 2015-1-6 15:53:00

此款HMI在穿透时 作用相对于“转接器”作用,上下载PLC程序是可行的,穿透是屏是不可用的 ,故此办法不可取。

vino随风 发表于 2015-1-12 17:05:27

回复 2# weinview


    请问哪种型号的触摸屏可以实现这种穿透功能呢?

weinview 发表于 2015-1-20 14:47:53

如果上位机和屏同时与plc通讯,可以将PLC数据暂存于HMI中,然后将HM另外串口定义为从站,上位机通过相应驱动与之数据交互。
页: [1]