boosshi 发表于 2014-11-24 16:46:40

威纶触摸屏和2台fx3uplc485通讯 plc和plc之间怎么交换数据

威纶触摸屏和2台fx3uplc485通讯 plc和plc之间怎么交换数据

512323892 发表于 2014-11-25 07:56:18

用并联通讯,每台3U配个485BD板!触摸屏连接任意一台就行了,具体看看通讯手册吧

boosshi 发表于 2014-11-25 08:19:54

本帖最后由 boosshi 于 2014-11-25 08:33 编辑

回复 2# 512323892


    你说的方法行不通的,plc之间并联通讯不需要通讯设置。
而屏和plc之间需要通讯设置
我是需要HMI-PLC-PLC三者之间485通讯,数据共享

yiwei125518 发表于 2014-11-25 16:29:11

有2个通讯口的触摸屏 分别连接PLC1PLC2
触摸屏上新建2个设备1和2 分别与2个PLC通讯
PLC1和PLC2数据共享 采用定时数据传输 触发式资料传输 宏代码等...方法

人机设置

定时数据传输

触发式资料传输
页: [1]