威纶通官方论坛's Archiver
板块
›
MACRO宏指令版
› 宏指令传送数据
wenbinnie
发表于 2014-9-19 21:18:42
宏指令传送数据
请问哪位高手指点下我的第一个数据寄存器是HMI的系统寄存器LW9200,我想用宏指令把这LW9200的数据传送到HMI的RW-A400的数据寄存器里,请高手指点下
LK1119
发表于 2014-9-24 23:02:11
回复 1# wenbinnie
macro_command main()
short a
GetData(a, "Local HMI", LB, 9200, 1)
SetData(a, "Local HMI", RW_A, 0400, 1)
end macro_command
仅供参考