威纶通官方论坛

台达EH3/PLC能用COM2与威伦TK6070IP/RS485连接吗?

[复制链接]
发表于 2014-7-17 16:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是TK6070IP屏设置,但连接不上
 楼主| 发表于 2014-7-17 16:29:25 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
 楼主| 发表于 2014-7-17 16:30:54 | 显示全部楼层
以上是屏设置和连接线,请问是那出错了?
发表于 2014-7-18 09:33:34 | 显示全部楼层
确认触摸屏和PLC参数设置是否一致,确认PLC的RS485- 、RS485+是 否对应触摸屏串口引脚 1 、2.
故障排除流程:可以用台达的RS485- 、RS485+ 通过串口转换连接电脑,在线模拟测试判断通讯是否正常,如果正常,判断接线正确,反正,接线有误。如果接线正常,主要排查通讯参数问题。
 楼主| 发表于 2014-7-18 09:57:55 | 显示全部楼层
确认触摸屏和PLC参数设置是否一致,确认PLC的RS485- 、RS485+是 否对应触摸屏串口引脚 1 、2.
故障排除流 ...
weinview 发表于 2014-7-18 09:33



    请问版主,com2口485的参数中,数据位7,8,校验位,无,偶,奇,能随意设定吗?
发表于 2014-7-18 10:17:05 | 显示全部楼层
详细设置见附件

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
 楼主| 发表于 2014-7-18 10:50:23 | 显示全部楼层
谢谢版主!我试试
 楼主| 发表于 2014-7-18 10:52:55 | 显示全部楼层
触摸屏9针串口中是接1A+,2B-吗?
 楼主| 发表于 2014-7-18 14:21:45 | 显示全部楼层
好了

谢谢版主!
发表于 2015-1-13 09:31:25 | 显示全部楼层
怎么我一直都下载不了
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-5 21:21

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表