威纶通官方论坛

请教

[复制链接]
发表于 2014-3-6 11:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
}8TN[D2U{CD9SBAJL80~DQ6.jpg
L}%9ZP$ZS81YK2IR5@P3]4C.jpg

想做一个开关,按一下是关,再按一下是开,在用软件模拟的时候是这样的,但是下载到屏上就是闪退
怎么回事?
该怎么设置?
老师啊。。。
发表于 2014-3-6 11:39:16 | 显示全部楼层
用位状态切换开关,不要用位状态设置元件。
 楼主| 发表于 2014-3-6 11:46:24 | 显示全部楼层
我用的是位状态切换开关啊。。。
模拟的时候可以实现,但是下载之后就不行了,
发表于 2014-3-6 11:55:07 | 显示全部楼层
这开关是什么地址?PLC地址的话最好先清空一下PLC程序。可能是PLC程序问题。
 楼主| 发表于 2014-3-6 12:02:00 | 显示全部楼层
回复 4# weinview


    X}`720U26`P]ELLPTL]{`K1.jpg

这个位状态切换开关这样设置之后,为什么在屏上就看不见了?
 楼主| 发表于 2014-3-6 15:16:17 | 显示全部楼层
回复 4# weinview


    版主,我用位状态切换开关,开关类型是切换开关,按一下关,再按一下开的功能,在离线模拟的时候是对的,但是下载到屏里面去之后,就是按下去过程中变成关了,但是还没松口就又变回关了;这是什么情况?
发表于 2014-3-6 16:10:18 | 显示全部楼层
你连了设备没有,或者设备的程序正不正常。
 楼主| 发表于 2014-3-6 17:40:05 | 显示全部楼层
回复 7# weinview


    我现在是单独建了一个工程,里面只放了一个位状态切换开关;开关地址是Local HMI,LB0什么的;同样是这样。
只通过USB下载了工程到屏里面的。不知是什么原因;
发表于 2014-3-6 18:00:32 | 显示全部楼层
触摸屏什么型号?程序发上来看看。
 楼主| 发表于 2014-3-7 09:02:43 | 显示全部楼层
[JZ)5UBQ05E%2TF7F)V36}7.jpg 回复 9# weinview




就只有这一个位状态切换开关。型号是TK6070iK
发表于 2014-3-7 11:44:16 | 显示全部楼层
去程序里面看下,触摸屏型号要选择TK6070IH,触摸屏型号不能选错。
 楼主| 发表于 2014-3-7 11:56:50 | 显示全部楼层
谢谢老师啊,型号选错了。TK6070iP/TK6070UP/
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-20 01:32

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表