威纶通官方论坛

求助s7 300与威纶触屏一机多屏通讯问题

[复制链接]
发表于 2014-2-15 10:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 jscz 于 2014-2-15 10:40 编辑

西门子S7 300能否与两台tk6070、一台mt8121x触摸屏,做一机多屏MPI通讯?
发表于 2014-2-17 16:58:06 | 显示全部楼层
可以将触摸屏的站号分别设置为0,1,2,PLC的站号设置为3,MPI网络站号最大值设置为3.
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-18 14:55

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表