威纶通官方论坛

请问触摸屏主从模式设置连接的问题

[复制链接]
发表于 2013-5-26 08:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 打工仔 于 2013-6-5 17:58 编辑

我现在做个项目需要两个触摸屏
发表于 2013-5-26 14:13:03 | 显示全部楼层
可以直接通讯。MT6070i有2组RS-485端口。
 楼主| 发表于 2013-5-26 15:54:07 | 显示全部楼层
回复 2# weinview


    请问MT6070I要是通过主屏MT8I00I和变频器通讯怎么能?
发表于 2013-5-26 16:24:27 | 显示全部楼层
主屏增加2个主从服务器。从屏也添加2个远端的PLC,一个三菱,一个变频器。
 楼主| 发表于 2013-5-26 17:01:10 | 显示全部楼层
回复 4# weinview


    请问怎么接线呢?
 楼主| 发表于 2013-5-26 18:04:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 打工仔 于 2013-6-5 17:59 编辑

请帮我看看

主屏幕

主屏幕

从屏幕

从屏幕
 楼主| 发表于 2013-5-28 10:00:58 | 显示全部楼层
老大帮看看呀?
发表于 2013-5-28 13:45:12 | 显示全部楼层
我理解错了,因为你主屏的串口都用完了,从屏只能通过主从服务器连接一个设置,只能和PLC或者变频器通讯。
主从屏要使用带以太网的触摸屏才能实现。
 楼主| 发表于 2013-5-29 19:52:18 | 显示全部楼层
请问老大,两个触摸屏可以同时连接变频器吗?
发表于 2013-5-29 22:08:53 | 显示全部楼层
连接同一台变频器?这个是不可以的。
 楼主| 发表于 2013-5-30 17:45:29 | 显示全部楼层
你好版主?MT8I00I做主机,MT6070i做从机,主机现在要控制三菱Q01CPU的PLC,另外还要控制和读取3台三菱FR-E700的变频器,主机MT8I00I放在控制箱里面,PLC和变频器都在控制箱里面,从机MT6070i放到离主机30米的位置,因为距离的原因我选择MT6070i用RS485 2W和主机MT8I00I通讯并且控制PLC,上述问题说从机不能通过主机来控制变频器了,这时我想用这台MT6070i用RS485 4W也连接3台三菱FR-E700的变频器,也就是两台触摸屏一起连接变频器,请问这样可以吗?
发表于 2013-5-31 12:48:44 | 显示全部楼层
不可以
 楼主| 发表于 2013-5-31 17:28:20 | 显示全部楼层
看来只能有一个屏幕可以连接变频器了
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册