威纶通官方论坛

位状态切换开关元件点击没有变化

[复制链接]
发表于 2013-4-13 06:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
位状态切换开关元件里面有两个PLC地址,分别是读取和写入的地址,当这两个地址不一样时,单击这个元件,元件只显示状态0,没有状态1的显示,怎么解决这个问题啊?
发表于 2013-4-13 09:06:38 | 显示全部楼层
如果没有连接PLC,就会没显示。
发表于 2013-4-13 10:42:38 | 显示全部楼层
正常情况。如果你的读取地址和写入地址不一样
这个开关只能反映读取地址的0和1状态,
你按这个开关只能对写入地址进行操作。
2者没有关系。
发表于 2013-4-13 10:48:19 | 显示全部楼层
所以,没有连PLC,就读不到数据,就不会有显示。
 楼主| 发表于 2013-4-13 13:55:41 | 显示全部楼层
高手可以试一下,在仿真的情况下,两个地址不一样,和一样的情况下点击这个元件是不一样反应!
 楼主| 发表于 2013-4-13 13:58:15 | 显示全部楼层
可能是我没说清楚,这个元件里两个地址设置的不一样的话,单击这个按钮,按钮是一种按不下去的感觉!不知道这样说清楚了吗
发表于 2013-4-13 14:19:28 | 显示全部楼层
回复 6# shignatz
这个是正常情况。你只是对写入地址进行了操作。开关是读取读取地址的位变化。
你如果再做一个位设置开关,对刚才的那个开关的读取地址进行操作,你能看到这个开关也会动作。
发表于 2013-4-14 21:09:25 | 显示全部楼层
学习学习了
发表于 2013-4-16 05:27:05 | 显示全部楼层
观摩学习,各种高手
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-20 05:26

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表